    스케일 종류에 따른 열전도율

    페이지 정보

    작성자 관리자 댓글 0건 조회Hit 411회 작성일Date 19-03-11 09:34

    본문

    스케일 종류별 열전도율

    스케일 생성물질열전도율

    372.2 ∼ 418.8 (320 ∼ 360)

    연강

    46.5 ∼ 69.8 (40 ∼ 60)

    철산화물 (Hematite)

    3.49 ∼ 5.82 (3 ∼ 5)

    철산화물 (Magnetite)

    1.16 (1)

    황산염 주체의 스케일

    0.58 ∼ 2.33 (0.5 ∼ 2)

    탄산염 주체의 스케일

    0.47 ∼ 0.70 (0.4 ∼ 0.6)

    구산염 주체의 스케일

    0.23 ∼ 0.47 (0.2 ∼ 0.4)

    유지분

    0.12 (0.1)

    주석

    0.07 ∼ 0.12 (0.06 ∼ 0.1)

     
    스케일 제거가 우선


    ● 좌측 표와 같이
       산화철 막은 열전도를 약1/12로 저하
       스케일 막은 열전도를 약1/100로 저하

    ● 냉각수의 온도를 내리는 노력보다 스케일 생성을 
       억제하고 제거하는 것이 우선

    스케일 두께와 수관 온도

    스케일의 두께관벽온도
    0mm180℃ 전후
    0.5mm280℃ 전후
    1mm360℃ 전후

    ※ 수관은 350℃이상에서 허용응력이 급격히 저하되고, 
        스케일에 의한 보일러 효율 저하는 표와 같습니다.

    ※ 백화로 히터가 폭발하는 경우도 있습니다
     
    스케일 두께와 에너지 손실